主题:用fx1s控制松下伺服电机在12个点运动
点击:705 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
poppinxiaohe
电机按启动从原点运动到第一个点,停2秒后运动到第二个点,以此类推,运动到最后一个点,延时2秒,找回原点。可以用怎样的哪几种不同的程序实现这种功能?
14-04-25 01:22
1楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
顺空程序
14-04-25 08:28
2楼
编辑
引用
管理
poppinxiaohe
顺序控制?
14-04-25 08:57
3楼
编辑
引用
管理
hgj-103
顺序控制就可以
14-04-25 13:43
4楼
编辑
引用
管理
poppinxiaohe
还要更简便的方法吗?例如用一个定时器就可以
14-04-25 14:52
5楼
编辑
引用
管理
wushulin
一个定时器,重复须要的次数就行了。
不过每到一个计时的时候要记一下数,然后把相应的位置传进去。
14-04-25 15:15
6楼
编辑
引用
管理
zzn6737
点数和点距固定还是会随工艺改变呢?