登录
首页
机电一体化
回帖
发帖
正文
主题:变频器过载报警
点击:713 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
ehszcs
数控车床模拟主轴启动,主轴转个30秒钟就停了,看变频器提示过载报警,手转主轴很松无卡紧现象,关机重启也一样,怎么办?
14-04-24 18:48
1楼
编辑
引用
管理
weixiu123
换变频器试试 说不定已经坏了啊
14-04-25 09:46
2楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
外部没有问题 就换变频器试试吧
14-04-25 09:52
3楼
编辑
引用
管理
kazefsh
变频器参数有没有动过呀
14-04-25 11:06
4楼
编辑
引用
管理
lfm4801
我也遇到过同样的问题,后来请变频器厂家检测了一下,说是主板有个元件坏了,这样的问题主要是出在变频器上,不知道你用的是什么变频器
14-04-25 11:20
5楼
编辑
引用
管理
ehszcs
问题找到了是一个参数没设置正确,好像是管主轴转速反馈的,设置成不反馈就可以了!
14-04-25 17:28
6楼
编辑
引用
管理
mhz555555
同样的故障可能有不同的原因导致。