主题:施耐德软启动故障
点击:874 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
lzhnym
施耐德软启动启动时电流不下来,无故障报警,软启动型号ATS46C,求助原因与解决办法?
14-04-20 19:10
1楼
编辑
引用
管理
赵行者
重载启动了
14-04-20 21:43
2楼
管理
370293986
该帖内容不符合相关规定!
14-04-20 22:23
3楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
脱开负载试试
14-04-22 07:51
4楼
编辑
引用
管理
lzhnym
负载放到另一台软启动上没问题,但是该软启动可以空载启动,然后加载没问题,但重载启动电流降不下来。
14-04-22 19:17
5楼
编辑
引用
管理
wenquan753
换过软启动器吗??
14-04-22 19:26
6楼
编辑
引用
管理
lzhnym
问题找到了,是额定电流比实际值设定低了4A,我也不相信差4A就不启动,但事实如此。另外,我还有一台132KW的软启动器控制水泵时,阀门开一半可以正常启动,阀门全开电流达到1050A不下来,额定电流设置值是正确的,加速时间10S,不知道什么原因?