多谢楼上各位大侠的精彩精彩讲解,有收获!
05-05-12 15:34
有收获!
05-05-12 15:58
我恐怕是用ECO较早的人了,也主要是用在水系统,风机系统中,5年前吧,现在还在运行,当时我也听别人反映说西门子的变频器过载能力不行,因此选大一级,还行啊,就是其中一台老是被雷击,然后报警,另外有一台还让水给淋了,控制板出了点问题,我也不会修,只拿螺丝刀去桶了几下,居然能运行,只是不会显示频率,但可以显示电流和电压,现在还都在用呢,并不象大家说的那么糟,就ECO,我从15~55KW大概用了15~20台,还都在用,当中也没出现什么特别大的问题
05-05-12 22:52
西门子变频器的故障怎么激活?是哪个参数组?
 拜托各位
05-05-13 11:36

引用 信箱 在 2005-5-4 11:43:00 发言【内容省略】

这段时间实验室的网络断了,好久没得上网,55555555
再回顾信箱朋友这句话,觉得很失实,那有这么夸张的变频器,噪音多般是水泵发出的吧???
05-05-15 23:12
go on    
各位朋友踊跃来发言吧,积累到一定程度,我对这帖子的主题作个总结!
05-05-15 23:28

引用 xiaoyifeng 在 2005-5-15 23:28:00 发言【内容省略】

我可看着呢。关注你的总结。要言必信、行必果呦!
05-05-16 12:55
时代集团TGQ型中、高压晶闸管软起动器
一、概述
高压软起动器是用来启动高压(6000V—10000V)交流异步电机的设备,它的主要构成是接于电源与被控电机间的三相反并联晶闸管组件及其电子控制装置。当电机启动时,按一定的规律(如恒流或一定的电压变化率)控制晶闸管的导通角,并连续改变输入电机的电压值一直到满电压,这样就限制了电机启动过程中的电流。
二、高压软起动器的优点
● 电机起动时,电流从零线性上升到设定值,平稳起动,无电流冲击,减小了机械负载的冲击转矩,防止过压和水锤效应,保证了设备的安全运用,可提高电机和相关机械设备的使用寿命;
● 显著降低异步电机的起动电流,因而减小了电网电压波动及对其它用电部门的影响程度;
● 能实现软停机,避免了水锤效应的产生;可消除骤然停机对某些设备的冲击与损坏;
● 起动重复性好;
● 降低了供电设备容量,能节约项目投资费用;
● 整套设备体积小、施工方便。同等功率下体积仅为其它方式软起动器的30%--60%;
● 根据电机负载的要求,软启动可设定不同的控制方式。
● 采用晶闸管组件和光纤触发,基于DSP和CPLD的控制、显示、键盘操作系统
 三、主要适用于:
TGQ-1型软启动器功能参数可根据负载性能特点设置,因此可用于各厂商生产的鼠笼式异步电动机或同步电动机。与性能良好的各种高压电动机一起可以形成一种相互最佳协同的高性能驱动装置。
可广泛应用于大型供水站、污水处理场、发电厂、石油加压站、造纸厂、冶炼厂、钢厂、化工、采矿行业的泵机和风机。
四、高压软起动器的系统电压和电机功率范围:
电源电压——6kV~10kV                电机功率——150kW~22MW
             
五、软启动器的保护
软起动装置具有以下保护功能:
(1)相序保护
(2)缺相保护
(3)晶闸管组件故障
(4)起动时间过长
(5)电流不平衡保护
(6)电机过流保护
(7)电机过载保护
(8)电机失压保护

如果您对该产品感兴趣,请联系:
株洲变流技术国家工程研究中心
联系人:周 恒 生  钱 昕
电    话:0733-8445605 13574226305
传    真:0733-8445033
地    址:湖南省株洲市红旗北路36号
邮    编:412001
网    址:www.zelri.com.cn
电子信箱:zhouhs@zelri.com.cn
        qianxin_0623@163.com
05-05-16 15:53
国人当自强,共同努力,抵制日货。  
原来我非常崇拜西门子的,刚听到ECO不好用还真不敢相信,于是向大家印证一下传言是否真实。
听信箱朋友这么一说,现在我对西门子的信赖度大大打个折扣了
对信箱朋友的遭遇表示深深的遗憾和同情,不过不要感情用事哦
西门子的技术还蛮先进的,有我们可取的地方
----------------------------------------------
—生命的激流注定奔涌向前,每一个坎坷都是铸就辉煌的契机。
05-05-17 12:09
xay1983  什么意思?
西门子是德国的,又不是日本!
05-05-20 08:47