登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:西门子风机泵类专用变频器ECO的问题

点击:17097 回复:49

我觉得电流的检测元件应该是没问题的,因为这个毕竟不是什么难点。我觉得频率不准的原因应该是电机的数学模型的问题。SIEMENS、ABB的最大差别也在于软件方面而不是硬件。
05-05-06 01:02
西门子的服务不是很好.
从变频器的技术水平来看,也不是最好的.它的市场应该不会大.
但PLC还是不错的.可靠性很好.进国内市场也早,这就是为什么西门子名气大的原因.
与小汽车相类比,西门子工控产品就是当今的桑塔呐.迟早一天牛不起来.
05-05-06 03:57
我想,变频器效果的使用与设计,选型,调试,现场环境有很大的关系。同一类型的产品,甲公司用得很好,乙公司就抱怨有问题。因此,问题可能是多方面的,不能老是怪产品质量。也如任版主所说的,mm440的性能是无法与ACS800的DTC相比的。要想在更高的控制精度,就要使用更高档次水平的变频器。至于服务的问题,主要是国人与西方的文化差异的问题。一般国外公司的售后服务是要收取费用的,而且价格不菲,这个恐怕在国内一般公司都很难接受。
05-05-06 09:16

引用 yanli7234 在 2005-5-6 1:02:00 发言【内容省略】

哈哈,不好意思,反驳你一下,建议你对MM440的SLVC控制,做一些小小的实验。比如,在快速调试完成以后,进行P1910=1-3的电机识别,然后将电机运行于超过50Hz频率的最高转速(比如最高转速定为100Hz)稳定运行。这时你用手持转速表测量此时的电机轴转速,与变频器显示的实际转速(r0022)比较,你就会看到存在的误差了。
然后,你可以修改变频器所建立的电机数学模型,再做上述试验。(你不是怀疑变频器所建的模有误差吗?其实这也是我所怀疑的,但实验的结果让我否定了这种怀疑。)你会发现,不论怎么修改矢量角,这种误差确是恒定的。说明实际转速的误差,与改变矢量的数学模型无关。
由此,得到结论。电流检测元件可能对50Hz以上的频率,响应速度不够。特别是采用电流互感器做为电流检测传感器,完全可能存在对频率的响应速度问题。电流互感器可是比霍尔电流传感器的价格便宜多了。
最后修改:2005-5-6 19:17:10
05-05-06 12:10
我这儿有2台Eco-90Kw变频器,没怎么用刚过保修期就坏了。是同样的故障。
05-05-06 12:29
我用得ECO有许多台了,只有一台炸了,是炸在广东了,那里的安装,把ECO放在了一个空气不流动的地方,结果没用多长时间就炸了。在现场纠正了安装位置,以后再也没有出事。
05-05-06 19:22
TO   JAMSWENDY:你说话很在行呀,很像西门子相关的工作人员吧。MM440是西门子传动中档次最低的一种变频器。而且在我使用的MM440中,坏的几率很小。正是这个原因,我每年都大量的使用这个品牌。要不是技术性能达不到,我不会考虑更换其它的品牌呢。
正是使用了ABB的DTC,才发现“天外天”呀。
05-05-06 19:31
谢谢任工的指点,我准备直接测电流(卡表)和变频器的显示做比较,这样的数据没有其他的解释。结果我明天发在这里。
05-05-07 02:33
数据还没出来??
05-05-09 12:11
不好意思,刚出来,数字钳型表和变频器显示的电流最大误差只有0.5A。
变频器是22KW的,电机是15KW,提升类负载。
我觉得这样看基本就没有什么误差。
05-05-10 08:30

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯