主题:S7-200数字量输入问题
点击:554 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
835259434
本人小白,求助大神,请问由电路板出来的数字量信号输入到PLC输入端,是否需要加隔离措施?
14-04-15 10:57
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;你电路板出来的数字量信号具体是什么样的?电压多少?还是只一个触点信号?
14-04-15 11:12
2楼
编辑
引用
管理
fireray
逻辑1信号(最小) 15VDC,2.5mA
逻辑0信号(最大) 5 VDC,1mA
样本上全有。
14-04-15 11:25
3楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
最好还是用光耦或继电器转换一下。
14-04-15 12:29
4楼
编辑
引用
管理
339402782
干接点信号不用隔离,可以直接接入,如果是湿接点,要考虑0/1的最大最小电流,电流
14-04-15 14:09
5楼
编辑
引用
管理
glenxu
PLC自身输入已经有光电隔离了,不需要再经行隔离处理!
14-04-18 15:32
6楼
编辑
引用
管理
hongzhan2013
看信号特点,一般加个隔离也花不了多少钱。虽然PLC内部本身就有光电隔离,但是外部不加的话,内部就容易坏,内部坏了代价岂不是更大。
14-04-19 11:05
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
对,如果对其输入的形式不了解,最好用干触点形式给PLC开关量输入。这样最保险。
14-04-19 13:02