主题:量程与电流输出
点击:533 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
好好学习1985
带hart协议智能型压力传感器,量程0~5bar,4~20mA输出,精度误差0.5%F.S,当20mA输出对应5bar时,F.S=5bar,当20mA标定为3bar时,F.S是否=3bar,还是5bar呢? 谢谢各位大侠!
14-04-15 10:46
1楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
5bar
14-04-15 12:31
2楼
编辑
引用
管理
BobMarley
FS就是满量程,5bar,不会变的
14-04-15 13:24
3楼
编辑
引用
管理
好好学习1985
兄弟你头像 挺销魂的
14-04-15 14:35
4楼
编辑
引用
管理
719176778
4到20mA对应0到5的量程,你把量程上限5改为3时,你说的这种变送器零点还是0,现在量程是0~3.
14-04-30 17:11
5楼
编辑
引用
管理
wuyang750
我在使用过恒河流量计时曾经这样调过相关参数
最后结果就是仪表显示超量程报警
14-05-07 22:53
6楼
编辑
引用
管理
好好学习1985
为什么缩小20mA对应值,会显示超量程报警呢?
14-05-08 09:21