登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:见鬼了:同一程序使用效果不一样

点击:1955 回复:13

哦 明白了。
作为PLC-link设置一次就可以了,你现在是没次上电就要做一次,当然也可以--为了防备传程序初始化问题。
解决电源切换后输出混乱,可以用起始Ns输出禁止,实际上你这段跳转程序也是这个目的。
14-04-16 13:26
对啊!就是为了防止电源切换瞬间出现2台主控而影响到新投入的主控运行出现故障,想出了延时后再投入运行PLC-LINK机制的对策,在延时期间跳转,等于没有执行PLC-LINK功能。
14-04-16 18:44
表情好东西,虽然大师们说的通迅什么的,我不懂(在入门中),但所说的程序执行的过程我看懂了,谢谢分享这样的好经验,以免自己再遇到这种事,解不开。
14-04-17 18:43
看楼主这个,惭愧中
好像计时器这个逻辑问题,我也犯过
但我一般是 比如在TMR T22 K60下面,用 Ld T22 去 Rst M100,不知道这样会否存在同样的问题
这个扫描逻辑,没深入理解的话,搞不好每家PLC都有一些不一样的地方
22-05-29 16:49

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯