主题:台达VDF-B 报CF3.7 是什么故障 谢谢 急用
点击:9053 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
tw01128
台达VDF-B 报CF3.7 是什么故障
14-04-07 10:21
1楼
编辑
引用
管理
1053370790
CF3.7,交流电机驱动器侦测线路异常。ISUM,模拟、数字线路异常请送厂家维修 个人建议把变频器输出段线拆除再试机。不报就检查电机和线,还是报警就送修。
14-04-07 10:31
2楼
编辑
引用
管理
1140957924
我知道的是台达的变频器,互感器很容易就损坏,电流检测回路检查一下吧。
14-04-09 22:51
3楼
编辑
引用
管理
zmc87
1.电流互感器损坏一个
2.主板坏
14-04-12 21:35