登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:分析下有什么安全隐患?

点击:1303 回复:20

如图(简图):
图中M为变频器的散热用轴流风机(AC220V 21W),风机电源线分别接相线,PE线。分析下有什么安全隐患?
附件 Q.jpg
最后修改:2014/4/4 18:18:25
14-04-04 18:16
一旦漏电,地线带有高电压,对旁边的设备外壳带电,很容易触电。
14-04-04 18:31
一旦PE接地不好,会使整个系统设备外壳带电。
14-04-04 18:57
PE线,不允许作为工作零线使用。
14-04-04 19:05
赞同 2楼主的说法。
14-04-04 19:31
如果要是多点接地嘞??
14-04-04 19:39
tnc-s系统
14-04-05 10:28
这样有隐患
14-04-05 11:06
2楼对
14-04-05 12:46
这个是不允许的。
14-04-05 14:12