点击:4070 回复:24
楼主
编辑
引用
管理
電老虎
池塘有鱼、虾等各种生物,若打雷,池塘内的鱼虾会死吗?
14-04-02 17:11
1楼
编辑
引用
管理
hwl123
接入池塘,其实应该是经过池塘接入大地,没有跨步电压,估计不会死的。
最后修改:
2014/4/2 19:15:16
14-04-02 17:58
2楼
编辑
引用
管理
mjinbao
接入池塘,不知有无这种做法。
14-04-02 18:03
3楼
编辑
引用
管理
东兴机电
这个真不懂!感觉还是接地里不较好吧!
14-04-02 18:09
4楼
编辑
引用
管理
cfg168
呵呵,怎么接入鱼塘呢?
是直接把避雷针的针脚捅到鱼塘里面的泥巴里面就了事了对吗?
呵呵,很严肃的安全避雷系统就这样随意而为的吗,都是有标准的东西,必须按照行业标准办事才得的呀。
好像是入地多少多少米,楼主的工厂准备自己施工避雷系统?
14-04-02 18:26
5楼
编辑
引用
管理
zytlc
入地,避雷的不能简单的扔进池塘里。
14-04-02 19:42
6楼
编辑
引用
管理
etdssdabb
只能接地好吧
14-04-02 20:10
7楼
编辑
引用
管理
zzibin
这有一份避雷针安装规范
附件:
[
本地下载
]
14-04-02 20:50
8楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
接地吧 大不了打深点
14-04-03 08:06
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
接入池塘行否?首先要对池塘的水电阻做一个测试,如果水电阻(避雷器探针在水位处至池底部的电阻)小于国标规定的避雷针接地电阻允许值,那避雷器放在池塘里就是安全的,没问题。但是反之,水电阻大于国标规定。那就不行。
另外,池塘内水电阻是根据池塘内水质变化的(水质越纯清,水电阻越大)。所以池塘内水电阻是不稳定的。基于这一点,避雷器放入池塘就很危险了。当然,如果保持池塘里的水,盐的含量很大,估计没问题,但是其长期的维护和池水对地表的污染,就很难保证了。
综上,避雷针入地是最好的方案。
14-04-03 08:57