主题:FX3U-80MR或者128MR加FX2N-8AD问题
点击:344 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
PLC-hmi
看手册说可以加8个8AD 需要加一个电源模块FX3U-1PS-5V
有哪位有过类似用法的?
温度点比较多 42个温度 21个模拟量输入
14-03-28 11:29
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;一个PLC主机直接带这么多模块的确电源会不够用;
你可以用主机后面连4个,然后加个电源模块,或80MR主机后面带4个,连一个48ER扩展单元,然后再带4个,这是可以的;