我们厂的没备,基本三相四线,一般情况下取220V是火线,加零线可以,有的设备为什么不可以用零线加火线,取220V,且会跳闸,而只能用380V变压器变,22OV,还有一个问题,用变压器变出的火线跟进线零线接220V也会跳闸求解释
最后修改:
2014/3/27 20:30:41
14-03-27 20:29
1楼
编辑
引用
管理
hwl123
断路器带有漏电保护功能了。
14-03-27 20:32
2楼
编辑
引用
管理
435750092
没漏电呀,,,只接一个灯而已
最后修改:
2014/3/27 20:34:30
14-03-27 20:34
3楼
编辑
引用
管理
hwl123
这种漏电就是通过漏电保护断路器的相线和零线的电流不相等,不一定是真正的漏电,有可能是人为造成的。
14-03-27 20:59
4楼
编辑
引用
管理
goldage
是你的零线接错了,相线和零线都要一起过漏电保护的
14-03-27 23:09
5楼
编辑
引用
管理
mjinbao
可画一下图看看,注意开关类型。
14-03-28 06:49
6楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
4楼说的对
14-03-28 08:12
7楼
编辑
引用
管理
weixiu123
肯定是用了漏电保护的了啊
14-03-28 08:47
8楼
编辑
引用
管理
zealot190
三相四线有零线吗?好像是三火线加地线吧!
14-03-28 09:03
9楼
编辑
引用
管理
hegt1963
你可能用的是三相漏电断路器,要用三相四线断路器。