主题:DP总线接头烧了,发个照片,大家看看是什么原因造成的。
点击:3486 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
xinxin2341
一边连接PLC 313C,一边是CP5611卡。PLC那端烧成这样了。
14-03-27 16:54
1楼
编辑
引用
管理
九翱九天
很奇怪的故障啊,看烧的状态应该是短路造成的,DP接头的防护一般都很到位啊,如果是用的专用的DP连接线,里面是二根独芯铜钱,应该不会出现短路这种情况,不过看楼主发的照片,可能是用的多股线吧。。。。
14-03-27 19:13
2楼
编辑
引用
管理
zytlc
计算机与PLC一定要接地,至少要等电位。
14-03-27 22:33
3楼
编辑
引用
管理
zzibin
这应该是接触不良造成
14-03-27 22:48
4楼
编辑
引用
管理
lihai010
不知道怎么会发生此类故障,印象中DP头的电压很低呀!
14-03-28 00:23
5楼
编辑
引用
管理
ray276488196
引用
zytlc
在 2014/3/27 22:33:13 发言
【内容省略】
这个说法比较在理
14-03-28 08:32
6楼
编辑
引用
管理
991808412
屏蔽线接了嘛?
14-03-28 08:34
7楼
编辑
引用
管理
caojie0723
是屏蔽层烧的吧 屏蔽层是否未接地呢?
14-03-28 08:46
8楼
编辑
引用
管理
tigermu
奇怪,电压没那么高啊,难道是短路了?
14-03-28 09:43
9楼
编辑
引用
管理
yanli7234
典型的火线通过DP线的屏蔽层对地短路了。否则啥东西可以提供这种能量?
14-03-28 10:58