主题:DP总线接头烧了,发个照片,大家看看是什么原因造成的。

点击:3486 回复:20

附件 QQ图片20140327163626.jpg
附件 QQ图片20140327163631.jpg
一边连接PLC 313C,一边是CP5611卡。PLC那端烧成这样了。
14-03-27 16:54
很奇怪的故障啊,看烧的状态应该是短路造成的,DP接头的防护一般都很到位啊,如果是用的专用的DP连接线,里面是二根独芯铜钱,应该不会出现短路这种情况,不过看楼主发的照片,可能是用的多股线吧。。。。
14-03-27 19:13
计算机与PLC一定要接地,至少要等电位。
14-03-27 22:33
这应该是接触不良造成
14-03-27 22:48
不知道怎么会发生此类故障,印象中DP头的电压很低呀!
14-03-28 00:23

引用 zytlc 在 2014/3/27 22:33:13 发言【内容省略】

这个说法比较在理
14-03-28 08:32
屏蔽线接了嘛?
14-03-28 08:34
表情   是屏蔽层烧的吧    屏蔽层是否未接地呢?
14-03-28 08:46
奇怪,电压没那么高啊,难道是短路了?
14-03-28 09:43
典型的火线通过DP线的屏蔽层对地短路了。否则啥东西可以提供这种能量?
14-03-28 10:58