主题:西门子S7--300 PLC硬件已上载到电脑上,就是程序和梯形图读不出来,朋友们看看是什么原因造成的

点击:2376 回复:6

附件 DSC_0225.jpg
如果想看IM153其中一个的程序该怎样操作,小弟新手,
14-03-22 19:46
要看程序在这里。
附件 未命名.jpg
14-03-23 12:31
谢谢,那么多程序和模块,哪个程序在哪个模块里很难分辨
14-03-23 16:57
只能说哪个程序用到了哪个模块的地址,程序就在BLock里面。 硬件只是规定了每个模块的地址,功能,需要在程序里指定使用地址,比如我在OB1里面写一个I0.0-Q0.0,那你可以看看硬件里哪个I地址是0开头的,建议你先认真看下书
14-03-23 18:16
谢谢,程序就在块里面,我看了,主程序OB  FC SFC  加起来可能有大几十个,甚至上百个,里面有很多Q的地址和I的地址硬件模块的地址都没有,在程序里看硬件分配地址也没有。
14-03-23 22:13
需要充电的人,好好看书!!!
14-03-23 22:53
用交叉引用表找到需要的点位。
14-03-24 15:28