大家好!液位变送器的精度是0.2,接到隔离器上,隔离器的精度也是0.2,那么从隔离栅输出的信号的精度是多少呢?信号都是标准信号4~20mA。
14-03-21 11:41
1楼
编辑
引用
管理
zytlc
用误差传递公式算,简化了就是0.2+0.2
14-03-21 18:11
2楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
14-03-21 19:11
3楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
14-03-21 19:18
4楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
最大的偏差是0.2+0.2=0.4
14-03-22 11:49
5楼
编辑
引用
管理
好好学习1985
如果是按照您的意思,100个仪表连接,误差岂不是±20%?
14-03-24 08:45
6楼
编辑
引用
管理
dlr
引用
好好学习1985
在 2014/3/21 11:41:43 发言
【内容省略】
这只能说是两个误差分项的叠加。严格说应该是整个测量系统,如检测元件、变送器、板卡、显示、控制器等误差分项的叠加。通常是用方和根法来计算系统的误差。
你的误差分项的叠加为:0.2的平方+0.2的平方的合再开方,结果近似为0.28
由于系统各环节的误差可能是同方向,也可能是反方向,因此在同一系统中所有环节出现同向误差的可能性极小,故系统的实际误差比理论误差要小些。
14-03-24 14:28
7楼
编辑
引用
管理
jiaonpeng
这个要实际测量才行,而不能一味的叠加,要查看精度就是用数据源和检测数据来说明。
14-03-25 14:15
8楼
编辑
引用
管理
好好学习1985
嗯,我觉得6楼那朋友,说的挺有道理的。
14-03-25 14:38
9楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
14-03-25 21:34