主题:请教:西门子CP340是否支持ModBus RTU协议?

点击:1790 回复:1

西门子CP340只支持ModBus ASCII码协议吗?
我用串口工具,按 RTU 方式需要的数据已经采集成功,
但 CP340 模块不能发送 RTU 协议吗?
读现场数据有一个是传回400多个数据,
ASCII码协议能否支持一次传递这么多数据?
如果可以的话我就不用RTU协议了。
05-04-30 09:28
自己解答:
不能,340只支持ASCII码的方式;
RTU方式用341。
05-06-20 13:33