主题:MOV K1 D1121 中 K1 值如何确定
点击:6512 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
rgbest
菜鸟提问:
指令中 K1 中的1是不是有几个通讯点就是几呀?
14-03-19 10:52
1楼
编辑
引用
管理
秀空
k1就是1
14-03-19 11:12
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
这个就是数据1吧
14-03-19 11:43
3楼
编辑
引用
管理
zhp644202
是把K1常数传送到D寄存器中吧!
14-03-19 11:58
4楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
引用
rgbest
在 2014/3/19 10:52:46 发言
【内容省略】
看下手册,讲得清清楚楚.是把十进制数1送到D1121寄存器里.
14-03-19 13:12
5楼
编辑
引用
管理
yejingmao
K1是十进制的常数值=1传送到D1121寄存器
14-03-19 13:50
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
十进制的1;
14-03-19 17:25
7楼
编辑
引用
管理
1053370790
K是十进制。把1送到D1121中。
14-03-19 17:32
8楼
编辑
引用
管理
qjj740210
D1121保存的是通讯地址,意思给PLC分配地址1.
14-03-19 17:47
9楼
编辑
引用
管理
mjinbao
觉得8楼说得有理。
14-03-19 19:44
上一页