主题:新人学习!!
点击:401 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
papaap0101
三相总空开下又有380V又有220V的,,,这个怎么算电流、、
14-03-18 02:12
1楼
编辑
引用
管理
papaap0101
比方说225A三相空开下分380V 扶梯(380V)2*7500W.220V共70KW
空开够用不?进225A空开的线选多大?最好列公式。。。。谢谢啦
最后修改:
2014/3/18 2:14:16
14-03-18 02:13
2楼
编辑
引用
管理
zhp644202
Q
I=-------------------------------------- =15.8A *2扶梯。=31.7A
380*根号3*0.9电机效率*0.8功率因数
P
I=---- =318A
U
空开够用,前提单相用电得电流平均一下。线可以选70平方的。