主题:三菱FXoS老烧电源板!!
点击:2389 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
guyi51772
我单位的三菱FXoS使用电压220V,为什么老是烧电源板!请各们师傅讲解!!!
05-04-29 19:49
1楼
编辑
引用
管理
guyi51772
另外那位大虾有电源板卖?多少RMB?
05-04-29 19:52
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
电压不稳;
有条件的话加装一个稳压器或换成DC24V电源的FX0S;
这样就算烧也是烧给PLC供电的开关电源;
05-04-30 08:32
3楼
编辑
引用
管理
guyi51772
谢谢!!
那我加装个220V变成110V变压器也行吧!我看它的电源是85~246V的!
05-04-30 22:38
4楼
编辑
引用
管理
dwbb
呵呵~~那样可能会更容易坏~~ 电源开关管的接通时间变长了~~(你的产品大约用了多长时间了? ~~可能是整流电源滤波电容器变质,会引起经常损坏电源板的.
05-05-01 20:18
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;
最安全的办法是用DC24V电源的FX0S;
05-05-02 09:02
6楼
编辑
引用
管理
cew
用DC24V电源的plc
05-05-10 07:40
7楼
编辑
引用
管理
梅芳军
用DC24的太占体积了 治标不治本 呵呵
05-06-24 20:24
8楼
编辑
引用
管理
梅芳军
我现在的办法是用隔离变压器 电压输出为200V就OK极了
05-09-20 09:37
9楼
编辑
引用
管理
zzyog
用110v电源比较好
我这里60台设备用S7-224,电源采用380/110供电.5年来没有损坏