主题:丹佛斯VLT28如何设置外部启动
点击:868 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
sbkkan
请教高人,丹佛斯VLT28出厂设置后,外部端子控制不能启动,如何设置,不胜感激!
14-03-16 09:32
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
参数2设成远程控制;
端子18对应的参数302设成7
14-03-16 09:54
2楼
编辑
引用
管理
sbkkan
谢谢版主,这两个参数是设成这样的,短接12、18之后LED还是闪,按一下start之后就定不闪,不知道还有没有别的参数没有设好
14-03-16 10:43
3楼
编辑
引用
管理
sbkkan
弄了半天终于弄明白了,出厂设置后确实不能启动的,要改参数
14-03-16 12:18
4楼
编辑
引用
管理
767449298
大哥还要改什么参数啊,我也遇到用外部端子启动不了,002为0,307为7 ,013为2或4都不得。很急。。。
14-06-03 17:11
5楼
编辑
引用
管理
sbkkan
外部复位功能禁止
14-06-04 08:37
6楼
编辑
引用
管理
767449298
我能搞定了,把参数002为0,302为7,304为2,100为1,308为1,设置好了这些之后,用电位器分别接50,53,55端子,12接27,12预18(启动时接)。上电时面板是闪烁的,先按一下启动键,调节电位器就可以看到频率上升了。断电后重新启动后面板不再闪烁,12接18时就可以了。