主题:80KW变压器

点击:1451 回复:27

80KW变压器
带动一台30KW电动机,平时使用电流不超过45安,星角启动。(24小时工作)
带动一台22KW电动机,平时使用电流不超过40安,星角启动。(24小时工作)
带动四台1.5KW电动机,平时正常使用,1210接触器直接启动。(24小时工作)
带动两台1.5KW电动机,平时正常使用,变频器启动。(24小时工作)
带动二台11KW电动机,平时不规律使用,点动5011接触器直接启动。(24小时不规律工作)
带动一台2.2KW电动机,平时不规律使用,点动1801接触器直接启动。(24小时不规律工作)
带动二台18.5KW电动机,平时使用电流不稳,30--100安,直接5011接触器启动。(12小时工作)
带动四台1.0KW电动机,平时不规律使用,点动1201接触器直接启动。(12小时不规律工作)
带动全厂照明电。(约1KW)
问?这样需要给18.5KW的电动机星角启动吗,有必要吗。自己单位的变压器。
目前对厂子的冲击最厉害的就是11KW的点动电动机,一按照明电就暗一下。
最后修改:2014/3/12 22:01:51
14-03-12 21:51
14KW以上规定就要降压启动,自己的变压器,有电容补偿吗?11KW频繁启动有电容补偿可能会好点
14-03-12 22:26
你变压器是怎么冷却的?过流保护都甩掉了吧。
14-03-12 22:35
频繁启动就用变频啊
14-03-12 22:36
变压器小了点,160的比较好!
14-03-13 07:29
点动,传统的补偿控制来得及吗?
14-03-13 07:46
但看电动机功率,变压器过载了嘛
14-03-13 08:01
变压器偏小了
14-03-13 08:20
变压器太小。基本上已经满负荷运行了。
14-03-13 08:33
是啊 用变频器吧