RS-232、RS-422与RS-485都是串行数据接口标准,最初都是由电子工业协会(EIA)制订并发布的:
RS-232在1962年发布,命名为EIA-232-E,作为工业标准,以保证不同厂家产品之间的兼容。
RS-422由RS-232发展而来,它是为弥补RS-232之不足而提出的。为改进RS-232通信距离短、速率低的缺点,RS-422定义了一种平衡通信接口,将传输速率提高到10Mb/s,传输距离延长到4000英尺(速率低于100kb/s时),并允许在一条平衡总线上连接最多10个接收器。RS-422是一种单机发送、多机接收的单向、平衡传输规范,被命名为TIA/EIA-422-A标准。
为扩展应用范围,EIA又于1983年在RS-422基础上制定了RS-485标准,增加了多点、双向通信能力,即允许多个发送器连接到同一条总线上,同时增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性,扩展了总线共模范围,后命名为TIA/EIA-485-A标准。由于EIA提出的建议标准都是以“RS”作为前缀,所以在通讯工业领域,仍然习惯将上述标准以RS作前缀称谓。 RS-232、RS-422与RS-485的性能参数表:
规定
                   RS-232       RS-422     RS-485
工作方式            单端           差分         差分    
节点数              1收、1发       1发10收      1发32收
最大传输电缆长度    15m(20m)     1000m       1000m
最大传输速率        20Kb/S        10Mb/s     10Mb/s
最大驱动输出电压    +/-25V      -0.25V~+6V  -7V~+12V
驱动器输出信号电平
(负载最小值)负载  +/-5V~+/-15V   +/-2.0V    +/-1.5V
驱动器输出信号电平
(空载最大值)空载  +/-25V           +/-6V     +/-6V
驱动器负载阻抗(Ω)  3K~7K         100        54
摆率(最大值)     30V/μs           N/A       N/A
接收器输入电压范围  +/-15V      -10V~+10V   -7V~+12V
接收器输入门限      +/-3V       +/-200mV     +/-200mV
接收器输入电阻(Ω)  3K~7K      4K(最小)       ≥12K
驱动器共模电压                   -3V~+3V     -1V~+3V





14-03-12 18:17
不错学习了,谢谢
14-03-12 19:54
通讯接口学习一下
14-03-14 13:03
解释的很好
14-03-14 13:05
我也只知道个皮毛哦
14-03-14 13:36
留爪,以后可能有用。
14-03-14 15:32
平常只是知道怎么使用,对这些确实不怎么了解
14-03-14 16:39
很仔细 学习了
14-03-14 17:25
有些知道,有些不知道。可以考虑把现场总线、TCP/IP的内容也贴出来,基于TCP/IP的现场总线在未来应该是大趋势,各个厂家现在都在主推,也应该了解一下。