主题:如何判断PLSY指令已经执行完毕?
点击:4845 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
jinun
我如何才能知道PLSY指令发出脉冲执行完毕,好进行下一步的操作?
我在资料上看到M8029可以表示一条指令执行完毕。
哪位知道如何实现的。
05-04-29 10:36
1楼
编辑
引用
管理
dengweihong
LD M0
PLSY K1000 D100 Y0
AND M8029
SET M1
M1 ON 即可判定执行完毕
或通过比较 D8140/D8142 (输出PLS数)与实际应该到达的数目对比相等或大于即可判定.
05-04-29 15:20
2楼
编辑
引用
管理
jinun
觉得观察D8140会好点,我不知道什么指令在何时还会触发M8029。
谢谢!
05-04-29 15:47
3楼
编辑
引用
管理
fengyq411
用比较指令
笨不笨!
05-05-05 13:01
4楼
编辑
引用
管理
ignui
看你是用Y1还是Y0可看M8147和M8148
05-05-09 15:57
5楼
编辑
引用
管理
wppwppwpp
m8029导通多长时间呢,它是怎样被复位的啊
05-12-10 13:32
6楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
05-12-13 17:12