登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:《请教》编码器的干扰问题,

点击:2541 回复:9

请教大家,现场的编码器反馈回来的数据经常不稳定。编码器通讯线长度大概是5-6米左右,使用的是原装线。屏蔽线接的没有问题。就是偶尔会出现不稳定数据。
大家有没有遇到这种情况,有什么高招指点一下!谢谢!
14-03-09 12:50
屏蔽层接好没有啊?
14-03-09 14:01
要和动力线分开布线
14-03-09 15:16
编码器信号要用编码器专用电缆,有卖的,管用。它是外部有一个总的屏蔽层,内部是两两双绞线的。
14-03-09 15:50
没遇到
14-03-09 20:05
更换好一点的信号线,确实比原来效果好一些,但是还是偶尔会出现,没有彻底解决。
一般你们的屏蔽线是单端接地还是两端接地?
14-03-12 17:03

@Q

这么麻烦还不如换颗编码器——如果干扰直接对编码器你再换线都无济于事。
14-03-12 17:42
什么电机,电机接地好吗?加个隔离变压器
14-03-12 19:20
编码器信号电缆屏蔽层,我双端接地,必须的;模拟信号电缆屏蔽层,我单端接地,也是必须的。条件是:传感器的外壳与接收设备的外壳等电位。
14-03-12 19:25
我觉得换个编码器试试,以前碰到过编码器时间长了,它和轴的配合不是那么好了
14-03-13 16:42