主题:沈阳第一机床厂生产的CAK4085NJ 法拉克系统报警如何处理?
点击:1663 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
gc666
法拉克Mate-tc系统 报警信号信息
5163 FSSB: NUMBER OF AMPSIS SMALL 应该怎么检查处理
最后修改:
2014/3/7 17:10:01
14-03-07 17:00
1楼
编辑
引用
管理
hwl123
14-03-07 17:20
2楼
编辑
引用
管理
gc666
fssb检测到的放大器数量不对,原因是不是放大器的线松了或者断了
14-03-07 18:24
3楼
编辑
引用
管理
hwl123
你可以检测一下光纤插头及光纤本身有无问题。
14-03-07 19:06
4楼
编辑
引用
管理
gc666
谢谢!不知是否能加你聊天工具,想与你详细咨询下..
14-03-08 08:38
5楼
编辑
引用
管理
cqzlc
我也有同样的经历,但后来还是把它解决了,时间有点长了,也记不清了,好像是驱动器控制板故障引起,更换后就好了
14-03-09 20:50
6楼
编辑
引用
管理
gc666
哦~~呵呵检查这个就是有点麻烦..
14-03-10 08:37
7楼
编辑
引用
管理
szsxzap
我们厂只有几台cak63285的机场
14-03-10 08:49
8楼
编辑
引用
管理
FORELF
检查驱动地址和光纤接头,以及光纤的拓扑结构是否按要求连接的。
14-03-13 10:28
9楼
编辑
引用
管理
szsxzap
检查NC与驱动器的通信 ,检查光缆,换一根试试,光缆弯曲不能太厉害
14-03-13 10:38