主题:200PLC断电
点击:489 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
xupucha
本人现在有2台机器,用的是200PLC,屏幕是TD400C的。现在的问题是TD400的通讯线不能拔下,如果拔下PLC就整个断电。重新插上立马就通电,但是以前是可以拔下的,也不会断电。不知道哪位高手能解释一下,
14-03-06 21:03
1楼
编辑
引用
管理
liuliul
是可以控制PLC程序,使程序停止!使PLC断电就不知道了,为什么要热插拔数据线?
14-03-06 22:08
2楼
编辑
引用
管理
xupucha
已经搞好了,谢谢啊
14-03-07 01:57
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
什么原因?
14-03-07 09:33
4楼
编辑
引用
管理
18013840174
这是什么情况 楼主说一下 PLC是外部供电和通讯线插拔有何原因? 最多是程序保护使程序停止啊
14-03-07 09:45
5楼
编辑
引用
管理
qjj740210
引用
xupucha
在 2014/3/7 1:57:45 发言
【内容省略】
楼主:你不愿告诉大家你遇到的怪现象的真正原因吗?
14-03-07 09:48
6楼
编辑
引用
管理
op310
引用
18013840174
在 2014/3/7 9:45:26 发言
【内容省略】
供大家学习,,
14-03-07 10:29
7楼
编辑
引用
管理
xupucha
是PLC的0V供电掉了,接上以后就好了,PLC的通讯线就可以拔下了,PLC也不会断电了。
14-03-07 16:05
8楼
编辑
引用
管理
346953791
看来楼主平时是个很保守的人。。。连PLC具体型号都没有说。。还要大家帮你。。
14-03-08 00:42