主题:西门子数字量输出模块接线问题

点击:418 回复:5

附件 DSC_0179.jpg
输出模块10L+接24v+       ,M接24-    公共端1L1从图上看接交流直流都可以,假如接24+,如果有输出Q0.1至0.7也都是24+是这样吗         电源plc自带的可以用,如果不要自带,外取也可以对吗?
14-03-06 12:08
板凳,来学习的
14-03-06 12:43
1、输出时Q0.1与M间有DC24V电压;
2、上面接的DC24V可以用外部的电源;
14-03-06 13:53

引用 ZCMY 在 2014/3/6 13:53:28 发言【内容省略】

没有输出信号是q0.1是没有24+,有输出时有24+信号,就相当于一个开关,,可以这样理解吗
14-03-06 16:49
没有输出时Q0.1与M间没有电压,有输出时有DC24V电压;
14-03-07 09:49
继电器输出。。
--------------------------------------------
继电器的就不会这样标了;这是PNP型的晶体管输出;
最后修改:2014/3/7 15:15:50