登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:是不是不正常
点击:1407 回复:30
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
天车送电接触器线圈。220 直流。 现在问题频繁烧毁整流模块,就是220VAC,变直流的这个模块。这个天车已经使用2天了,每天连续用8小时,共烧毁3个了。请大家帮忙分析一下肯能的原因?(接触器线圈和接触器都是重新换的,还是烧)
14-03-04 13:57
1楼
编辑
引用
管理
qjj740210
经过隔离变压器给整流模块220VAC试试。
14-03-04 14:35
2楼
编辑
引用
管理
郭自动
应该在线圈两端加上RC浪涌保护或者续流二极管即可解决。
14-03-04 14:40
3楼
编辑
引用
管理
zytlc
换大一级的整流模块
14-03-04 16:07
4楼
编辑
引用
管理
ray276488196
支持2楼的说法
14-03-04 16:21
5楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
我们因为是行车,所以220VAC 是隔离变压器变出来的。
14-03-04 17:08
6楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
现在我唯一不明白的是,为啥隔离变压器的零线要接地?原来我们这里的隔离变压器的零线不是接地的啊。是不是这个接地造成这个故障发生啊》
14-03-04 17:10
7楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
14-03-04 17:17
8楼
编辑
引用
管理
1053370790
变压器次级接地是安全保护。整流换大一点,如果频繁动作的话加个二极管并在接触器线圈上。
14-03-04 17:21
9楼
编辑
引用
管理
850059893
学习了
14-03-04 17:47
上一页
下一页
工控新闻
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
7.9%,规上工业的动能之变
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
【传感器技术新品】闪耀慕尼黑上海光博会! 开启智能感知新未来
更多新闻资讯