登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:是不是不正常

点击:1407 回复:30

天车送电接触器线圈。220 直流。  现在问题频繁烧毁整流模块,就是220VAC,变直流的这个模块。这个天车已经使用2天了,每天连续用8小时,共烧毁3个了。请大家帮忙分析一下肯能的原因?(接触器线圈和接触器都是重新换的,还是烧)
14-03-04 13:57
经过隔离变压器给整流模块220VAC试试。
14-03-04 14:35
应该在线圈两端加上RC浪涌保护或者续流二极管即可解决。
14-03-04 14:40
换大一级的整流模块
14-03-04 16:07
支持2楼的说法
14-03-04 16:21
我们因为是行车,所以220VAC 是隔离变压器变出来的。
14-03-04 17:08
现在我唯一不明白的是,为啥隔离变压器的零线要接地?原来我们这里的隔离变压器的零线不是接地的啊。是不是这个接地造成这个故障发生啊》
14-03-04 17:10
附件 QQ图片20140304171727.jpg
14-03-04 17:17
变压器次级接地是安全保护。整流换大一点,如果频繁动作的话加个二极管并在接触器线圈上。
14-03-04 17:21
学习了
14-03-04 17:47

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯