登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:西门子G120变频器,240E-2控制单元,BOP-2操作面板。

点击:575 回复:1

公司现在,在做一个新项目,项目的技术要求如下。1:启动方式采用面板启动。2:频率根据工艺需要由面板手动给定。3:当输出频率低于工艺设定值得92%时检出频率并且报故障自动切换到备台变频器上,(如:设定频率为30HZ,如果低于了27.6HZ就要报故障,并且输出一组数字信号给接触器进行相应的切换动作。如果变频器故障也要做出相应的输出数字信号给接触器进行相应的切换动作)切换原理采用接触器切换。(备台变频器为其他厂家的安川H1000系列,备台变频器长期处于运行状态当中)。4:如果根据工艺需要停车检修时,按下面板停止键,频率检出值低于工艺设定的92%时都不能进行自动切换。5:电机控制方式采用恒转矩控制。6:请问需要设定那些参数,和怎么样接线
14-03-03 22:33
1楼
该帖内容不符合相关规定!
14-03-07 20:25

工控新闻

更多新闻资讯