就是用延时和计数器联合做3小时延时开关。思路就是这样,下面这个我自己都觉得有问题,可不想改了,你再弄弄吧。看你这样想起自己当年像狗一样的找资料做毕设来了,我要是学的这个现在早成工程师了,可惜学的算艺术类的专业,现在干的是机械加工的工作,和电气基本绝缘。
Network 1
// 计时器255计时1分钟发出一次脉冲。q0.0闭合时不计时。
LD I0.0
AN T255
AN Q0.0
TON T255, 600
Network 2
// 一分钟脉冲累计180次,即3小时计数器闭合
LD T255
LD C1
CTU C1, 180
Network 3
// 计数器置位中间继电器m0.0
LD C1
S M0.0, 1
Network 4
// m0.0启动Q0.0工作同时定时器254开始计时时间为10分钟
LD M0.0
= Q0.0
TON T254, 6000
Network 5
// 计时器254时间到复位m0.0
LD T254
R M0.0, 1
14-03-03 19:05