主题:请师傅们看看这个三菱PLC程序的问题,帮忙解决一下
点击:537 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
luoliming
程序只有五十多步,就用了循环左移和循环右移指令,要求是从Y0接通到Y17,再从Y17接通到Y0,现在出现的问题是程序不是按照我所说的要求来的,而是间隔的跳,左移过去与右移过来的调幅都不相同,程序我上传上来,麻烦哪位师傅帮我解决一下,谢谢!
附件:
[
本地下载
]
14-03-01 13:49
1楼
管理
1424529556
该帖内容不符合相关规定!
14-03-01 20:02
2楼
管理
576187527
该帖内容不符合相关规定!
14-03-01 20:05
3楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
ROL、ROR仅支持16位或32位指令,只能是K4Y0,或K8Y0,才有效。
楼主用的是K2Y0,也就是说是无效指令。
其二是M8012属于毫秒级,时间太快,不意观察,建议选用M8013。
14-03-02 09:38