主题:富士P11 110KW变频器经常报恒速过电压OU3,复位后就可以正常,是什么原因?
点击:1328 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
sdlyjc1
富士P11 110KW变频器经常报OU3,复位后就可以正常工作,大家修过这种故障吗,一般是什么地方的问题?
14-03-01 08:31
1楼
管理
576187527
该帖内容不符合相关规定!
14-03-01 20:10
2楼
编辑
引用
管理
kinson1981
首先检查一下你那里的电网电压有没有偏高吧。
14-03-02 08:46
3楼
编辑
引用
管理
sdlyjc1
电源电压正常,变频器上的显示的母线电压是520V,正常。
14-03-02 19:34
4楼
编辑
引用
管理
迪克889
PID控制的吗?
把情况说清楚
14-03-02 21:08
5楼
编辑
引用
管理
sdlyjc1
是面板控制的。