登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:求教西门子PLC

点击:965 回复:10

我们厂整流机房内装的西门子300的PLC,与上位机用CP5611通讯的。PLC上有50几个信号,上位机上有一些简单的开停、增减电流的控制。现在想把计算机移走(PLC在现场),与现场PLC约有1050米的距离,求教下用PLC与cp5611之间怎么通讯,信号需要稳定不失真。
14-02-28 16:30
1000米的话肯定要用工业以太网了,装个switch 走网线,看你的上位机监控软件是否可以用OPC 或者以太网和PLC通讯
14-02-28 16:42
走DP的话
?波特率                区段的最大电缆长度  
9.6 kbps到 187.5 kbps           1000米  
500 Kbaud                        400米  
1.5 Mbaud                        200米  
3 Mbaud到 12 Mbaud                100米  
还有楼主可以提供一下CPU型号  和上位机软件。这样可以帮你分析一下
最后修改:2014/2/28 16:49:19
14-02-28 16:45

引用 5506982 在 2014/2/28 16:42:35 发言【内容省略】

走以太网的话,需要转光纤,会大大的增加成本。
走DP通讯的话,透过RS485中继器,就可以了。
Good Luck~
14-02-28 19:21
不好改吧
14-02-28 19:36
5楼
该帖内容不符合相关规定!
14-02-28 20:00
用个中继器就行了,没什么要搞的. 就是买些线!!!!
14-02-28 23:38
C大快回复我wincc flexible那个贴,求附件阿!
14-03-01 00:28
同意6楼意见,距离长用中继器,可靠,性价比高!
14-03-01 23:04
CPU是315-2 dp 上位机软件是wincc6.2。 计算机有2台(冗余)想把一台移走一台留下。没用过中继器,请问用中继器需要改程序吗。再请教下用中继器的话 怎么连接?
14-03-02 12:23

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯