主题:三菱fxos-20mr的输出y与com怎样对应,附图
点击:892 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
lhnsyl
旧机器撤下的,输出需要两个电源,一个220v,一个24 v,怎样分配y和com呢,Y0-Y7和COM.COM0,COM1,COM2,COM3,COM4,COM5.怎样对应,O(∩_∩)O谢谢
14-02-26 14:01
1楼
编辑
引用
管理
lhnsyl
好像是24v--com,Y0--COM0,YI--COM1,Y2--COM2,Y3--COM3,不知道对不对
14-02-26 14:07
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
Y4 Y5 Y6 Y7是对应同一个公共端COM4,其它的都是一对一的。
14-02-26 14:08
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
Y0 ~COM0
Y1~COM1
Y2~COM2
Y3~COM3
Y4 5 6 7 ~COM4;
24+与COM是对外提供DC24V;
14-02-26 18:29
4楼
编辑
引用
管理
1424529556
同意3楼
14-02-26 19:22
5楼
编辑
引用
管理
gjf201337
引用
ZCMY
在 2014/2/26 18:29:13 发言
【内容省略】
同意
14-02-26 20:18
6楼
编辑
引用
管理
lhnsyl
非常感谢大家的回复,谢谢了
14-02-27 10:40
7楼
编辑
引用
管理
wanghao389131
3楼说的很对
14-02-27 19:24
8楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!