登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:引风机启动求助

点击:1002 回复:10

一台17KW引风机,新装。星三角启动,额定电流35.5A。星形启动时,启动电流最高达70A,但长时间(20S)启动电流都不能降下来,转三角形后,电流达230A后才开始下降,造成热继动作,热继接入相电流,设定20A,需设定到30A才能不动作。根据电机标识检查接线均未发现任何问题,启动起来后,三相电流平衡20A.怀疑启动负载重,将切换时间改为2S,启动正常时间缩短,表测启动电流可见140A,但热继仍要设在约30A,启动时才不动作,有时在26A也不动作。求教此种情况是什么原因?
14-02-25 20:36
引风在开口没有负载的情况下,电流特别大。
14-02-25 21:06
进风口是开着的还是关着的??
14-02-25 21:08
应该关风门.启动
14-02-25 21:37
风机特性,风门在启动时关闭。
14-02-25 21:58
风门关闭后再启动。不知现场电压怎么样?可以加一个补偿电容。
14-02-26 12:05
学习,,学习
14-02-26 16:27
引风机的风门是否关闭?建议启动时短接热继电器,运转正常后再使用热继电器保护;或者改用自藕降压启动。
14-02-26 17:28
即使带负载,也不该这么大啊
14-02-26 20:23
引风在开时要关闭风门,启动时短接热继电器,或用风机专用热继电器
14-02-26 20:30

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯