主题:施耐德PLC柜和电气柜相距500m,可以用电气线相连吗?
点击:958 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
风雨鸿鹄
我们想用plc控制皮带机,现在的情况是PLC柜子,皮带机的接触器,热继电器等所在的电气柜,两个柜子距离得有五六百米,我想用电线从PLC的模块上接到电气柜里,请问可以吗?24V的电会不会出现衰弱现象?
14-02-23 20:06
1楼
编辑
引用
管理
goldage
不行,搞不明白你的PLC干嘛装这么远啊
14-02-23 20:16
2楼
编辑
引用
管理
风雨鸿鹄
厂里面改造,想把别的区域的设备弄到我们这一区域来控制
14-02-23 21:38
3楼
编辑
引用
管理
ascent
开关量的吗,感觉有点远了。
14-02-23 21:41
4楼
编辑
引用
管理
小学徒
上个从站吧!成本低多了。
14-02-23 22:38
5楼
编辑
引用
管理
cfg168
5~6百米太远了。
开关量多吗?全部都是开关量吗?用中间继电器转换吧。
14-02-23 23:34
6楼
编辑
引用
管理
BobMarley
超过50m就得考虑压降了,得计算压降,或者测量下压降。
控制回路的电源采用可调的
14-02-24 10:41
7楼
编辑
引用
管理
风雨鸿鹄
大部分是开关量,有三个模拟量,是电流互感器测出的电流信号
14-02-27 20:16
8楼
编辑
引用
管理
风雨鸿鹄
我们也倾向于上个从站
14-02-27 20:17
9楼
编辑
引用
管理
风雨鸿鹄
有三个模拟量,我们准备用从站做
14-02-27 20:45