主题:不知道这种情况电机是否已经烧坏了
点击:3879 回复:49
楼主
编辑
引用
管理
zhangyaojeason
今天下午有台电机空开跳掉了,电机发热很明显,再上电空开冒火花,然后我量了一下三相绕组,其中有一相电阻少了10欧姆。请教一下现在能不能确定电机烧坏了。
14-02-20 19:27
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
什么电机呢?绕组的电阻够大的?10欧母?
14-02-20 19:31
2楼
编辑
引用
管理
zhangyaojeason
11kw的电机,负载是罗茨风机,其他两相电阻大约14欧姆,一相3欧姆左右。
14-02-20 19:39
3楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
打开端盖看看,也可以用摇表测测。
14-02-20 20:36
4楼
编辑
引用
管理
老兔子
11kW啊!什么电机的电阻这么大啊?我的0.5kW电机才13欧姆。
你是怎样测的电阻?
换电机或者拆下拿去修吧。
14-02-20 20:40
5楼
管理
576187527
该帖内容不符合相关规定!
14-02-20 20:41
6楼
编辑
引用
管理
1424529556
摇表摇下
14-02-20 20:48
7楼
编辑
引用
管理
feiyonglou
11KW的电阻好像只有1.8欧左右,如果3相电阻不一样基本上可以肯定是电机烧了。
14-02-20 20:55
8楼
编辑
引用
管理
2207829667
电机烧的可能性很大。
14-02-20 21:00
9楼
编辑
引用
管理
赵行者
电机烧了
14-02-20 21:03