主题:修这样的控制电路太费时

点击:2559 回复:55

楼主很牛么!厂家不厚道,非专业人士!
14-02-19 17:00
会不会是接触器问题呢?按分析应该是联锁加点动的控制线路吧。
14-02-19 17:27
这样简单的还算乱啊!你还没见过更乱的吧!
14-02-19 17:50
搞这么麻烦干什么。非要找线号,先检查各个元器件是否损坏,再检查端子是否松动。何必简单问题复杂化,又不是调试(修改)设备前期接线错误,既然线路没烧 机器不动作,肯定是小问题。
14-02-19 18:02
小公司产品大都这样!有时安装线号麻烦
14-02-19 18:46

引用 gk_0 在 2014/2/18 20:23:55 发言【内容省略】

是很干净,才一年多,刚过保修期。
14-02-19 18:48

引用 laozhou123 在 2014/2/19 17:27:23 发言【内容省略】

接触器是控制油泵电机的,这个正常。问题在液压阀控制线路部分。
14-02-19 18:55
谢谢这么多朋友跟帖发表自己的意见。现在很多小厂的设备说明书简单,很多还是复印的,时间长点就看不清楚了。很多没有图纸,或者图纸与实际相差很大。有线号的设备维修时真的很省时。。。。。。
现在公布一下故障原因:继电器的信号电缆(五芯)似断非断,似碰非碰引起的。见图:
附件 IMG_20140215_161245.jpg
14-02-19 19:16
楼主问什么不编线号?问什么不分色用线?
   答:编线号要买现成的号码管(成本),或买管(成本),配打号码的印字机(固定资产投资),色带盒(耗材,买的质量可能越来越差,因为要降低成本),色带盒只有几百米长,用完要再买新的,要写请购单(成本)让采购员去买,回来要入库做帐(否则失控),再写领料单,请领导批准,再去仓库领料.....
  问什么不分色用线?
  也有类同的若干问题......
14-02-19 22:42
线不多
慢慢弄
估计这个是改造过的
14-02-19 22:54