主题:不带这么玩的
点击:2023 回复:40
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
天车主钩电机,变频控制,电机转数是550转,在使用过程中重载溜钩,厂家来个改了一个参数就好了。把转数改为1400转,这有道理吗。施耐德71控制。
14-02-12 20:22
1楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
是不是有点骗人
14-02-12 20:24
2楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
我也是这么认为的,解释不通啊。没有理由啊。但是确实好了。原来我们一直以为制动逻辑控制问题,改了半天也没管用。人家到这里,一个参数搞定。我理解不了啊。这是什么逻辑。
14-02-12 20:37
3楼
编辑
引用
管理
知道一点
怕还有其他改动吧,似乎确实解释不通.等答案.
细问一下,在什么情况下溜钩
1.已经吊起,停止上升时溜钩
2.在水平移动时溜钩.
3.水平移动到位,准备放下时溜钩.
14-02-12 21:09
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这么改的转速,绝对不会是额定转速,你要全面的了解参数才行,他改的这个转速是什么物理意义,要把参数的物理意义搞明白。在变频器的参数中,有关转速的参数涉及的定义很多。有的与电机建模有关,有的与工艺控制有关,不一样的。物理意义不同,起的作用也不同。
14-02-12 21:21
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
与溜钩有关的参数一般是转矩提升或者是转矩的附加值参数,而这个附加转矩在什么转速段起作用,是可以参数化的。所以,你没有搞懂参数的涵义,泛泛理解转速值,就可能误入歧途了。先把那个施耐德的71变频器参数表看明白,再去分析他为什么要改这个参数,而且一改就ok了,也许能解惑。
最后修改:
2014/2/17 8:12:34
14-02-12 21:25
6楼
编辑
引用
管理
qinhya
楼上说的是!
14-02-13 08:40
7楼
编辑
引用
管理
290541977
不可能吧,把转速还提高了,怎么会解决这个故障呢;转速提高后,转矩只能降低,最多也只能一样的转矩!
14-02-13 10:27
8楼
编辑
引用
管理
知道一点
你的意思是用电机的力量保持吊钩的平衡,不使用抱闸?
14-02-13 10:34
9楼
编辑
引用
管理
honghaii
你就没问他为什么改这个?
14-02-13 10:54