主题:软启动有问题!
点击:405 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
gf2003129
德力西的CDJ1-Z3-320 KW,启动后电机无法启动,然后直接切工频,跳闸!会不会是主板的故障,有同行吗~!看上去原件也好好的!
14-02-11 09:28
1楼
编辑
引用
管理
cfg168
呵呵,直接跳过软起,马达接电源启动,跳闸是正常的吧。
软起不能启动马达,检查看软起有没输出。
14-02-11 09:46
2楼
编辑
引用
管理
304366260
打他们的销售后啊,问题就解决了
14-02-11 10:25
3楼
编辑
引用
管理
FORELF
1.启动时间设置太短了;
2.启动转矩太低,提高启动转矩。
14-02-11 10:35