主题:22kw三相异步电动机启动
点击:1194 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
704076039
22kw电机频繁启动,每分钟最多可达四十次,且满载启动应该选择什么样的启动方式?可以用软起吗?我是新手,请大家帮忙。谢谢
14-02-09 11:59
1楼
编辑
引用
管理
卢学斌
把电机加个离合器吧,这么做不合适,电机还没起来呢就停了。
14-02-09 12:20
2楼
编辑
引用
管理
704076039
可以做直接启动吗?之前我们15kw同样的设备用的就是直接启动!
14-02-09 12:38
3楼
编辑
引用
管理
704076039
正常情况下分钟启动十次左右
14-02-09 12:41
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
每分钟启动40多次?是不是夸张了?平均每秒钟多一点儿启动一次?是不是过于频繁启动了?
14-02-09 12:42
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
嗯,这个办法不错。电机始终运行,靠离合器的动作完成频繁启动。
14-02-09 12:45
6楼
编辑
引用
管理
704076039
那就算每小时启动40次吧!可以行得通吗?
14-02-09 12:49
7楼
编辑
引用
管理
704076039
还是考虑用离合器吧!谢啦
14-02-09 12:50
8楼
编辑
引用
管理
kdrjl
嗯,每小时启动40次,这个还靠谱,算是频繁启动了。
14-02-09 12:55
9楼
编辑
引用
管理
zw2005
起重设备上吧
14-02-09 13:37