想想多应该要分开才好
14-02-08 09:15
应该是分开的,不分开如果出现有漏电的设备,会伤到人的。
14-02-08 09:19
按照你的描述就是应该分开
14-02-08 22:10
你说的绝对对
14-02-09 08:15
你这个故障,零线多做几个重复接地就好了。
14-02-09 10:00
理论是楼主讲这样,但好多电工为了安装方便,这些更本没有注意,零地公用,
14-02-10 20:50
再分析一下,其实我经常接触和指导变电站,所的安装。及设计施工。电力变压器低压输出端的零都要求可靠接地,电业部门也是这样要求的。我认为变压器的低压输出至配电柜的零,地应该接在一起,假如分开。一旦A,B,C,N任何一相包括变压器输出有问题是都是很危险的,这种现象出现过。我在牡丹江,绥化庆安哈尔滨都处理过这种情况。在低压配电总柜中零地一定要参与电流工作。我在设计配电线路时二级配电箱,柜零地我都不愿意分开,都是到了末端才分开【可能不符合要求】但从未出现过零线带电现象一直都很安全。
14-02-10 23:32
事关安全规范,请不要用我觉得,我认为的话!
14-02-11 10:53
N线为零线;PE线为地线。在变压器二次侧接地后,分开敷设就成了三相五线制。好处是,零地两线互不影响,PE端可重复接地,对安全保护人体有利。特别是距变压器二次侧较远的电气系统。对于有强电和集成电路或计算机的数字化混合的自动化系统,他的抗干扰安装布线要简单且可靠。这都是相对于三相四线制的系统而言。
14-02-11 11:18
为什么在总配电间零,地要连在一起。
14-02-15 20:47