主题:S7-300 是否必需MMC卡才行
点击:5586 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
14-01-29 15:05
11楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
必须有MMC卡的
14-01-29 21:43
12楼
编辑
引用
管理
ZCMY
这种老款的接口是这样的,不需要插卡;
14-01-31 09:50
13楼
编辑
引用
管理
lqf1963
不是普通的MCC卡,格式不一样
14-01-31 16:29
14楼
编辑
引用
管理
gf2003129
你的型号时多少呀?
14-01-31 19:51
15楼
编辑
引用
管理
dingwujun
感谢各位的帮助。
现已连接完成。
之前出问题主要原因是CPU是老款,编程软件用的是V11,V11不认老型号。
改用V5.5就正常了。
另外,老款S7 300不需要MMC卡。
14-02-11 14:36
16楼
编辑
引用
管理
dingwujun
还想请教一下各位
这种老款的有办法加密吗?
我想测试一下如何解密
14-02-11 14:42