主题:【话题】在什么情况下,电机不用接地线?(20140201)
点击:8503 回复:36
10楼
编辑
引用
管理
605698885
这家在饲料设备行业也是国内数一数二的,在全国建了几百家饲料厂,都是这样做的。
14-01-26 20:23
11楼
编辑
引用
管理
dlr
“现在的问题电机37-132KW不接地线行不行,在哪些条件下可以不接地线? ”电气安全是靠预防,所以从安全出发,37-132KW的电机一定要接地线,只有放在销售门面及仓库里的可以不接地线。施工方说再多的理由也是站不住脚的,只有补接地线才是负责任的做法。
14-01-26 20:30
12楼
编辑
引用
管理
605698885
他们一说就说自己品牌多牛(确实是国内饲料机械行业数一数二的企业,曾收购美国英格索兰在华投资的CPM公司),国内几百家工厂这样都没有出过问题。
14-01-26 20:40
13楼
编辑
引用
管理
mjinbao
可以查一下设计图的要求,及所采用的标准规范。
通常,接地线(PE)需单独敷设;另要求,金属构件需接地。
14-01-26 20:47
14楼
编辑
引用
管理
605698885
没有资格看设计图,不知道具体设计图是什么样的,但电气原理图上面的地线是用E表示,不是我们常见的PE表示。
14-01-26 20:57
15楼
编辑
引用
管理
chenqing309
不论什么情况下,电机都应该安装接地线
14-01-26 21:25
16楼
编辑
引用
管理
wgtk_2104433
按照规范来讲:电机一定是要接地的,电柜的接地可以利用钢结构厂房的钢结构件作为接地体引下线,然后钢结构体厂房须有良好的接地.电机接地与电柜接地连在一起,然后电柜与钢结构体连在一起.
14-01-27 08:23
17楼
编辑
引用
管理
xsw7580
同意16楼说的
14-01-27 09:15
18楼
编辑
引用
管理
卢学斌
不接地当然也可以,或者就近接地也可。
14-01-27 11:08
19楼
编辑
引用
管理
fireray
短时的实验运行可以不接。接地是有一套严格的规范。不接就是存在重大的安全隐患。