主题:松下PLC无输入请教大仙
点击:664 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
1053287355
一台松下FP-L60的PLC当把X点和COM接通输入灯不亮是怎么回事,所有输入都不亮。拆开看了COM端子和内部是通的。是不是输入点需要外接电源才有输入?就像西门子PLC一样
14-01-26 17:21
1楼
编辑
引用
管理
heze1982
需要直流24伏电源
14-01-26 18:14
2楼
编辑
引用
管理
wushulin
把正24V接在COM端子上,然后再用0V做公共端
14-01-26 19:55
3楼
编辑
引用
管理
卢学斌
首先,松下的PLC和三菱是不一样的,松下的PLC是可以介入两种信号的,你可以把COM端接+24V,然后输入端X给0V,这样X就会有输入了。如果把COM端接0V,那么X端就要给+24V了。
14-01-27 11:11
4楼
编辑
引用
管理
zhmd1232003
肯定是线的接法有问题啊 !
14-01-27 13:11
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
需要外部DC24V接入;
COM上接0V,X0 X1上接+24V就有信号了;
或COM上接+24V,,X0 X1上接0V也会有信号了;
14-01-27 14:32