主题:S7-200的脉冲信号可以传输多长的距离

点击:7011 回复:13

使用S7-200的脉冲来控制伺服电机一般我们都是把伺服控制器与PLC安装在同一个电柜里所以不存在考虑脉冲输出距离产生压降的问题。但是现在有一个控制器要放在现场距离PLC控制柜有几十米远,担心距离这么远信号会失真。请问各位S7-200的脉冲信号一般距离最远可达多少米?
14-01-26 09:05
几十米接不了这么长的,集电极的脉冲最好不要超过2米
距离几十米可以考虑用通讯方式的。
14-01-26 10:39
本来丢脉冲就是个很棘手的问题,
距离还是不远为好
14-01-26 11:19
呵呵,几十米,还是很细的控制电缆线,电阻值已经跟正常值有很大区别了,而且还不算受到的干扰。
要么装一起,要么买专门的通讯组件。
最后修改:2014/1/26 12:07:25
14-01-26 12:06
呵呵;还是把PLC移过去吧;
14-01-26 12:40
谢谢大家,我也是担心几十米的距离会丢失脉冲。
14-01-26 16:21
把PLC与驱动终端近距离安装是正确的结构设计和选择呀。我赞成这样的布局。比如,用PLC输出控制伺服电机的位置给定。那么伺服控制和PLC要安装在一起,这样就是一个整体了。而PLC与上位之间采用通讯,就不怕距离远了。
14-01-26 17:02
几十米有点远了……
14-01-26 20:10
因为是远程控制计量泵,所以没办法计量泵离PLC控制柜又太远。计量泵可接受PWM信号所以要远距离发送脉冲!