1.互感受器二次侧须接地,因为当二次回路开路时,二次侧会产生高压,对人身造成危害.
2.用二只互感受器可接一只表计,另一只S1、S2须短接(不能空着).在三相电流平衡的情况下,二只互感器二次侧串联,可反应出第三相电流值。
3 表计只反应实际用电的1/3电量。
14-01-27 10:35
12楼
编辑
引用
管理
kdrjl
就记得上学时,《工厂供电》课程,老师特别强调,电压互感器付边不能短路,电流互感器付边不能开路。让切记这个基本概念。如此说来,本楼的问题,付边接地是必须要做的。
14-01-27 10:41
13楼
编辑
引用
管理
laozhou123
你说没有看到S2接地,它是不是在电表这边接地了?
14-01-27 17:08